請問旋轉編碼器300脈沖與2000脈沖有什么區別?
我是三菱FX1sPLC(C251)程序是[DMUL。190 K4 D175]外接的是200脈沖的編碼器 觸摸屏D190設定2000正好是2米 如果外接2000脈沖的編碼器 編碼器還高速轉 請問PLC計數準嗎 D190要乘多少(K) 觸摸屏D190設定2000正好還是2米呢
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11558 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-26
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-02-11 10:20
全看
|
小
中
大
D190還是乘以4,因為這里的脈沖是差分信號,有4倍頻的關系,因此是乘以4。
300和2000只是告訴您您的編碼器旋轉1周所需要的脈沖數。
而距離則需要根據機械結構、周長/脈沖數來得到脈沖當量,因此您應該算出來脈沖當量來進行換算。
以上!
Good Luck!
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11558 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-26
查看cvlsam的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-02-11 21:13
全看
|
小
中
大
引用
引用第3樓wangdonggang于2008-02-11 15:28發表的 :
請問脈沖當量怎么換算 如旋轉編碼器的輪 直徑是9厘米 編碼器轉一周是2000脈沖數
看來您真的很菜哦!
直徑9CM,根據圓周長公式,那么就是3.14*0.09=0.2826m
0.2826/2000=0.0001413m
這就是當直接連接時每個脈沖反映在編碼器輪上的位移。
如果帶有運動機構,還要換算運動比例得到最后的位移。
以上!
Good Luck!
本帖最近評分記錄: