lin_min
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 325 點
下載積分: 4676 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2006-08-24
最后登錄: 2024-08-07
查看lin_min的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-03-19 18:03
請教一下各位,我原正常使用的Q02HCPU因內存不夠改了用Q06HCPU?涩F在數模轉換模塊Q62DA上的兩個通道都沒有了輸出,更換CPU時僅在軟件上更改了PLC類型。請問這是什么原因。謝了!
lovefeyer
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 436 個
工控威望: 561 點
下載積分: 1664 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2011-03-10
最后登錄: 2023-02-18
查看lovefeyer的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-03-19 20:25
檢查DA模塊的開關設定,更換CPU的話,原來的設定會丟失

精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院