110度不知道用什么感應開關測量水位 希望各位師傅給點建議 我還是用老辦法 不知道有沒有好辦法
分享
xueli77
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看xueli77的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-23 16:46
全看
|
小
中
大
要是可以還是用雙室水位計+差壓變送器測量的好。110度有不少蒸汽壓力吧,液位測量用雙室水位計+差壓變送器測量不會出現虛水位,還是不錯的。