今天在保養一臺設備,控制箱里面灰塵比較多,我用氣壓槍清理不知道怎么回事,清理完后。PLC通電電源指示燈不會亮。檢查后發現是PLC內部電源板出了故障。不知道怎么回事,以前沒有遇到這樣的事。郁悶啊,原來好好的機器,清理一下灰塵就故障不能使用了。大家有遇到過這樣的情況嗎?
分享
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
286 個
工控威望:
474 點
下載積分:
1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2009-02-10
最后登錄:
2015-03-29
查看detect的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-17 21:53
全看
|
小
中
大
有這經歷
因此有條件的話,不用氣槍吹,改用吸塵器吸
完事后,時間充裕的話,拆開PLC檢查清理下,外圍線路和端子再檢查下
氣槍吹,完事后,看著干凈,實際后遺癥多多啊