用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
關稅
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
三菱PLC電源
上一主題
下一主題
dracy
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看dracy的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-03-17 21:48
全看
|
小
中
大
今天在保養一臺設備,控制箱里面灰塵比較多,我用氣壓槍清理不知道怎么回事,清理完后。PLC通電電源指示燈不會亮。檢查后發現是PLC內部電源板出了故障。不知道怎么回事,以前沒有遇到這樣的事。郁悶啊,原來好好的機器,清理一下灰塵就故障不能使用了。大家有遇到過這樣的情況嗎?
分享
yhnt
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
365 個
工控威望:
1309 點
下載積分:
3396 分
在線時間: 885(小時)
注冊時間:
2009-07-11
最后登錄:
2025-03-30
查看yhnt的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-17 22:29
全看
|
小
中
大
不知道用除靜電氣槍會不會好些。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
三菱PLC電源
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院