三菱FX2NPLC老是PRO-E指示報警(常亮狀態),什么辦??
上一主題
下一主題
lichun8721
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看lichun8721的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-03-08 23:29
全看
|
小
中
大
三菱FX2NPLC老是PRO-E指示報警(常亮狀態),檢查程序沒問題,硬件也沒問題。請教大家了,是說明原因呢??
有時會好,但有時又出現,一旦出現通信中斷和診斷功能都失效。
分享
weichangye
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
365 點
下載積分:
3006 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間:
2011-01-18
最后登錄:
2025-07-21
查看weichangye的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-12 15:47
全看
|
小
中
大
我的機器也有這樣故障,用手輕輕按一下RS422插口就恢復正常,不定期還會出現,都麻木了。
分享
weichangye
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
365 點
下載積分:
3006 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間:
2011-01-18
最后登錄:
2025-07-21
查看weichangye的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-03-13 08:30
全看
|
小
中
大
應該是plc內部問題,我的意見先維持,維持不了了,再找人修,或者換一個新的。
分享
weichangye
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
222 個
工控威望:
365 點
下載積分:
3006 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間:
2011-01-18
最后登錄:
2025-07-21
查看weichangye的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2011-05-01 21:10
全看
|
小
中
大
今天看了一下FX2N的使用手冊,根據LED判斷異常:(CPU.E)LED燈亮。
1 機器中混入異物
2 發生WDT出錯監控D8061,可以看到出錯代碼,如果通信出錯無法在線。請根據此作為判斷依據,是程序引起 的,還是硬件。
3 是否單獨接地
分享