我想找一個互感器 初級電流為400-500 三相的 應該怎么選呢 推薦一下
分享
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
844 點
下載積分:
18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2009-01-15
最后登錄:
2025-06-22
查看suuy79的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-07 23:25
全看
|
小
中
大
應該選600:5或者600:1的
分享
suuy79
燒不死的鳥就是鳳凰
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
559 個
工控威望:
844 點
下載積分:
18282 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間:
2009-01-15
最后登錄:
2025-06-22
查看suuy79的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-03-08 23:07
全看
|
小
中
大
為什么500A的電流要選用600的互感器呢?
1、考慮互感器的一二次電流在全量程范圍內并非線型
2、長時間的滿量程沖擊會影響電流顯示表的精度,且容易損壞電流表和互感器