我公司一臺1000KVA油浸式變壓器,出現滲油現象,只是在密封處的螺栓螺帽上掛有有滴。
我想請教大伙:對于油浸式變壓器滲油這樣的現象嚴重嗎?滲油的隱患是什么情況
謝謝。。。
[ 此帖被aries在2011-03-09 08:28重新編輯 ]
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3113(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-23
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-07 12:31
全看
|
小
中
大
輕微的漏油,可以忽略的,不過要間隔幾個月的時間,檢查一下變壓器絕緣油的液位變化。如果是不帶油枕的變壓器,在環境溫度升高的情況下,如果變壓器油加的太多,造成內部壓力過大,也會出現你說的情況的。
滲油的隱患就是:造成變壓器內油面降低,瓦斯繼電器動作。另外嚴重的缺油,會造成絕緣和散熱不好,危害很大。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(在肇興) 熱心助人
下載積分:+3(aries) 熱心助人 謝謝。。。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。