菜鳥請老鳥幫忙,變頻器得電就燒的問題。
上一主題
下一主題
81923818
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
8 個
工控威望:
165 點
下載積分:
623 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間:
2009-09-29
最后登錄:
2016-03-29
查看81923818的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-03-03 17:07
全看
|
小
中
大
臺達變頻器VFD-M1.5KW。斷路器主電路給變頻器一送電就燒了,控制線還沒有送電。變頻器輸出到電機的線也沒有錯誤。我不知道在論壇里怎么上傳照片。我把燒壞的變頻器照片放在QQ空間里。
http://81923818.qzone.qq.com/
[ 此帖被81923818在2011-03-05 18:32重新編輯 ]
分享
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
286 個
工控威望:
474 點
下載積分:
1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間:
2009-02-10
最后登錄:
2015-03-29
查看detect的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-06 19:32
全看
|
小
中
大
[quote]引用樓主 :
斷路器主電路給變頻器一送電就燒了,控制線還沒有送電。變頻器輸出到電機的線也沒有錯誤。
如事實如此
那么和負載應該沒關系
疑點就是外部電壓和變頻器本體
個人以為變頻器本體的可能要大些
本人曾親身遇到過,電柜門沒關好或有漏洞,老鼠進來隨地大小便,結果伺服驅動器一上電就炸了
如變頻器涉及保修問題,建議及時和供應商聯系
如保外,直接拆了,自己先查下吧, 眾多耳聞,不如一睹