加熱器斷線報警,有沒有簡單的檢測方法?
上一主題
下一主題
«
1
2
3
4
5
6
»
Pages: 2/6 Go
yyhexf
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
768 個
工控威望:
555 點
下載積分:
1922 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2013-08-19
查看yyhexf的
主題
/
回貼
12樓
發表于: 2011-03-02 08:08
只看該作者
|
小
中
大
K2CU只能檢測總的電流,不能檢測每一個電熱管的斷線。700-800元吧!
分享
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
958 個
工控威望:
969 點
下載積分:
1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-06-14
查看張平全的
主題
/
回貼
13樓
發表于: 2011-03-02 08:29
只看該作者
|
小
中
大
選用合適的指針式交流電流表,四個發熱圈共用一只表就可以了,在表面上,分別以一只,二只,三只,四只發熱管工作時電流值指示,貼個紅色標簽,成本低,簡單直觀,一目了然........
分享
雪花飄飄
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
1 篇
發帖數量:
2626 個
工控威望:
2052 點
下載積分:
6763 分
在線時間: 3552(小時)
注冊時間:
2007-09-03
最后登錄:
2025-06-25
查看雪花飄飄的
主題
/
回貼
14樓
發表于: 2011-03-02 10:20
只看該作者
|
小
中
大
加裝電流繼電器效果較好。但是只是在加熱管通電加熱狀態下才檢測是否斷線。
而不給加熱管通電時不檢查加熱管是否斷線就可以了。
個人看法。
以上
分享
工控apple
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看工控apple的
主題
/
回貼
15樓
發表于: 2011-03-02 10:38
只看該作者
|
小
中
大
用中間繼電器的線圈串聯在每個支路上,用常閉點接電鈴,斷了沒有電源通過,常閉點就閉合,電鈴通電報警。
分享
wxwwm
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
46 個
工控威望:
189 點
下載積分:
662 分
在線時間: 89(小時)
注冊時間:
2009-03-05
最后登錄:
2025-07-13
查看wxwwm的
主題
/
回貼
16樓
發表于: 2011-03-02 22:21
只看該作者
|
小
中
大
用帶斷線檢測功能的智能表
分享
冷風吹
工控充
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
296 個
工控威望:
508 點
下載積分:
1167 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2007-12-23
最后登錄:
2025-07-01
查看冷風吹的
主題
/
回貼
17樓
發表于: 2011-03-02 23:09
只看該作者
|
小
中
大
購買深圳產的加熱管斷線報警器就可以了 一個報警器恰好可以監控4個加熱管,產地深圳的 。你上
www.google.com
搜索加熱管斷線報警器 深圳微星 就找到了
分享
冷風吹
工控充
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
296 個
工控威望:
508 點
下載積分:
1167 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2007-12-23
最后登錄:
2025-07-01
查看冷風吹的
主題
/
回貼
18樓
發表于: 2011-07-03 00:26
只看該作者
|
小
中
大
深圳有公司做加熱管斷線報警器,直接買過來用就可以了。一個報警器可以檢測4個加熱管。是WINGOLD。專業做加熱管斷線報警器的。
分享
冷風吹
工控充
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
296 個
工控威望:
508 點
下載積分:
1167 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間:
2007-12-23
最后登錄:
2025-07-01
查看冷風吹的
主題
/
回貼
19樓
發表于: 2011-07-03 00:29
只看該作者
|
小
中
大
太貴了 不經濟
分享
農夫
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
339 個
工控威望:
4630 點
下載積分:
14608 分
在線時間: 190(小時)
注冊時間:
2011-06-07
最后登錄:
2023-12-16
查看農夫的
主題
/
回貼
20樓
發表于: 2011-07-03 02:45
只看該作者
|
小
中
大
裝個電流表就一天看一次就行啦 實際上發熱管容易壞嗎
分享
13966443453
皖虎
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
71 個
工控威望:
167 點
下載積分:
502 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2009-12-20
最后登錄:
2023-06-02
查看13966443453的
主題
/
回貼
21樓
發表于: 2011-07-03 06:26
只看該作者
|
小
中
大
根據功率大小,取一段進線,電壓為發光二極管起輝電壓,并上,最經濟。
分享
a2103
珍愛生命,遠離領導
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
309 個
工控威望:
462 點
下載積分:
1168 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間:
2009-01-04
最后登錄:
2015-04-14
查看a2103的
主題
/
回貼
22樓
發表于: 2011-07-03 07:00
只看該作者
|
小
中
大
我曾經見過的是加串聯燈指示。不知道安全否
分享
工控學子
學無止境
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
207 個
工控威望:
510 點
下載積分:
810 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間:
2009-05-12
最后登錄:
2023-09-02
查看工控學子的
主題
/
回貼
23樓
發表于: 2011-07-03 15:39
只看該作者
|
小
中
大
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
從壞的漏電保護開關拆下電路,把多余的去掉,留下四個二極管、互感器,再找來一個2N5551三極管,一個發光二極管,一個100歐電阻(我用的是2V電源),把兩個二極管竄聯,然后把竄聯的兩組二極管按正反方向并在互感器的兩端,利用二極管的正向壓降把互感器兩端的電壓鉗定在1.4V以下,用作三極管2N5551的導通電壓,2V電源經過100歐電阻限流供給發光二極管竄接在三極管的集電極,負電接在發射極,制作好了,我用50瓦烙鐵試驗能正常動作,你可以把發光二極管用光耦或繼電器代替,改變一下電源,你就可以用做其它用途了。