請問各位師傅:我公司使用的一臺5T葫蘆行車主鉤交流接觸器經常出現觸點相間短路故障。
現已將原來的觸點電流25A的交流接觸器更換為32A的。還是經常出現相間短路。(從使用方面看是
操作者經?焖冱c動主鉤操作按鈕導致的)。但是工作需要無法改變。
我想一個辦法就是將主鉤更改為可調速的。但是領導不同意。(經費太高。)
請問還有其它辦法嗎????????????
集思廣益。
在此先謝謝了。
分享
ab1981
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
81 個
工控威望:
420 點
下載積分:
605 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2007-10-19
最后登錄:
2020-03-10
查看ab1981的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-01-31 11:51
全看
|
小
中
大
你5噸的主吊接觸器觸頭電流30安左右?
接觸器在使用中380伏時,電機5。5千瓦,觸頭電流在25安左右,說明你接觸器選的不大,不知道你電機是多大的,一般來說主吊的接觸器要選大一點。
我公司20噸的行車主吊也是直接啟動的正反轉電路,很少發生你這種情況。
加軟啟動不經濟,要不你串電阻降壓啟動,檢查下電機,接觸器在加大,不要超負荷使用危險!
分享
ab1981
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
81 個
工控威望:
420 點
下載積分:
605 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間:
2007-10-19
最后登錄:
2020-03-10
查看ab1981的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2008-01-31 15:13
全看
|
小
中
大
引用
引用第6樓ntmss521于2008-01-31 14:21發表的 :
我個人認為:你可以在接觸器上加相間保護 絕緣 可以把電弧分開
有什么需要聯系我QQ:351753378
國內的接觸器都有陶瓷絕緣蓋的,我司用了很多國外的沒有陶瓷絕緣蓋也沒關系。