用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
真相
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
電器元件選擇問題
上一主題
下一主題
yxc111
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
204 個
工控威望:
292 點
下載積分:
1669 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間:
2010-03-12
最后登錄:
2020-04-15
查看yxc111的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-02-23 15:31
全看
|
小
中
大
問下各位大俠,電器元件該若何選擇。
例如:電機額定電流為4.3A,我該選擇多大電流的保護開關。
一般選擇保護開關超出電機額定電流多少為宜。
分享
大腳丫
掙著賣白菜的錢,操著賣白粉的心。
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
273 個
工控威望:
3184 點
下載積分:
3359 分
在線時間: 259(小時)
注冊時間:
2010-01-08
最后登錄:
2015-02-08
查看大腳丫的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-02-23 15:47
全看
|
小
中
大
應該是選電機額定電流的3-7倍
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
電器元件選擇問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院