海泰克觸摸屏的通信問題求助
上一主題
下一主題
小k
愛工控
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
144 個
工控威望:
439 點
下載積分:
1079 分
在線時間: 346(小時)
注冊時間:
2009-08-07
最后登錄:
2025-07-27
查看小k的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-02-18 20:21
全看
|
小
中
大
有一臺PWS6600(從機)通過另一臺PWS3261(主機)與西門子S7300通信。前天因PWS6600(從機)損壞,廠家給了PWS6600的程序下載后卻出現從機PWS6600的COM2的通信指示燈亮3秒滅3秒。但是還可以通信,可是屏的數據需要40多秒才更新。不知程序有沒有問題。(通信線查過沒問題)求哪位給個解決的方法。
分享
wach1990
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看wach1990的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-02-23 02:52
全看
|
小
中
大
這種問題還有這么幾種可能:
1:從PWS6600和3261出現的情況來看,最用的ADP6.0幾版本,這時還有3261(尚未停產)和6600共存,那么你近期跟換的話,不知廠家是否用新的版本ADP下載,造成通訊參數變化?
2:新的版本里增加的資料緩沖區是否啟用?
3;再看看以前的6600的后面撥碼開關5,9,10是在什么位置,現在新給你的屏這些開關位置是否變化?
就想到這么多,先試試吧!