油在如上一個回路中流動(流量是可設置的,實際應用中可能為不同的值),通過一個電加熱器(可調功率)加熱,流出的管路上有個溫度計,希望這個管路溫度維持在設定值(30~70攝氏度之間某個設定值。)
我嘗試Pid去控制,效果不好。整定的參數和環境變化(比如設定流量、總油量、當前管路溫度、當前加熱器出口溫度、設定目標溫度)而效果變化很大。
請教各路大俠出手指點,該用什么控制方式比較好。
分享
redrock99
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
319 個
工控威望:
554 點
下載積分:
3735 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間:
2009-02-04
最后登錄:
2025-06-28
查看redrock99的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-25 17:30
全看
|
小
中
大
你的管路要溫控的話,我覺得還是串級控制好,內環用流量控制,外環用溫度控制,溫控器用好一點的溫控器,例如奧托尼克斯的,或是廈門宇電的,以前你調不好我個人覺得不是PID參數調不好,而是你的工況改變后,原先調好的PID參數就不一定適合現在的情況了,另外你的加熱功率要足夠大,同時應該有降溫的環節,同時管路要加保溫,這些都是PID參數以外的環節。