我司同樣風機有一批,使用年限2年,其中有兩臺電流比額定電流大10A,用搖表檢查發現所有相絕緣500兆以上,對地也在500兆以上,檢查三相電阻發現都是0.9歐,拆開檢查風管,無堵塞。檢查電機接線端子,無銹,無接觸不良,只是線圈到接線端子的引線線皮有老化現象,仔細觀察,內部銅線有銅色,無發黑現象。
請高手指點。
分享
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1127 個
工控威望:
836 點
下載積分:
34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間:
2008-02-02
最后登錄:
2020-12-29
查看yangyajiang的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-08-09 12:28
全看
|
小
中
大
引用
引用第1樓xiangyc于2011-01-24 09:49發表的 :
補充一點,電機溫度長期75度左右。
溫度高會引起電流偏大點,還有,電壓正常嗎