GOT是F930
PLC是三菱F系列的
我有一條RS232C 線,可以跟GOT連接,但通過GOT連接FX2N的PLC的話就連不上了,提示說:“指定的路徑受制約,不能獲取PLC的類型名<ES:15061102>”.
我電腦系統是WinXP SP3,編程軟件是GX7
請高手賜教。
補充點:同樣是用這跟線,同樣通過GOT,可以成功連接上A系列的PLC
[ 此帖被carboy109在2011-01-23 21:53重新編輯 ]
分享
gqm
拜師學藝
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
354 個
工控威望:
446 點
下載積分:
2437 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間:
2009-05-20
最后登錄:
2024-02-19
查看gqm的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-03-05 19:37
全看
|
小
中
大
要用FX-422CAB0的數據線,GOT-FX2N聯線。然后再用FX-232CAB-1的線。GOT與電腦相連。即可,但在GOT 的系統環境下的PLC類型一定要設置FX2N 。