用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
怎樣通過GOT連接PLC
上一主題
下一主題
carboy109
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看carboy109的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-01-22 17:01
全看
|
小
中
大
GOT是F930
PLC是三菱F系列的
我有一條RS232C 線,可以跟GOT連接,但通過GOT連接FX2N的PLC的話就連不上了,提示說:“指定的路徑受制約,不能獲取PLC的類型名<ES:15061102>”.
我電腦系統是WinXP SP3,編程軟件是GX7
請高手賜教。
補充點:同樣是用這跟線,同樣通過GOT,可以成功連接上A系列的PLC
[ 此帖被carboy109在2011-01-23 21:53重新編輯 ]
分享
劉林
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
86 個
工控威望:
211 點
下載積分:
708 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間:
2010-12-15
最后登錄:
2014-06-19
查看劉林的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-25 22:15
全看
|
小
中
大
6樓意見是對的
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
怎樣通過GOT連接PLC
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院