樓主  發表于: 2011-01-14 19:25
cpm1a-30   plc上電power燈亮。err燈亮一下。然后power燈常亮。用電腦通訊comm燈有時亮。(自動在線)就是通訊不上?輸入信號err燈閃爍。換另一臺10點的通信正常。哪位老師指點一下。用的USB轉rs232的?梢赃B接另一臺10點的。麻煩各位想想辦法
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8307 個
工控威望: 10441 點
下載積分: 21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-30
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-01-15 19:55
這類問題,只要不是硬件故障,都可以解決的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。