plc模擬信號模塊沒有電壓輸出時,要怎么處理呢?
上一主題
下一主題
清河
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看清河的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2011-01-11 18:12
全看
|
小
中
大
機器的循環泵沒有辦法控制速度,測試過模擬信號,并沒有模擬電壓,不知道是不是模塊損壞?
分享
飯特稀
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看飯特稀的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-13 09:16
全看
|
小
中
大
監控一下模擬量對應的數據寄存器,就可以判斷是不是模塊損壞
樓主留言:
問題已經解決 其實吧 其實這個模塊是控制一臺結構膠機的出較量的 要跟著機臺轉速的上升而上升,后來換上新的模塊就ok了
分享