星角啟動用的接觸器,用了不到半年。
接觸器觸點明顯拉弧發黑,而且是在一角上。
使用的是國產品牌接觸器,求推薦質量好的品牌。
求解~~~~~
[img]Http://www.wentianyingyuan.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3112(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-14
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-09 10:24
全看
|
小
中
大
單純從技術角度分析,從圖片來看,象是觸點的一角拉弧造成的。原因是觸點分斷的不同步造成的。特別是如果接觸器的觸點容量等級已經足夠,那么滅弧罩的滅弧效果不好占了很大可能性。
拆開檢查一下觸點的接觸面,動靜觸點的接觸面是否是平行的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8306 個
工控威望:
10440 點
下載積分:
21243 分
在線時間: 3112(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-14
查看guochunyi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-01-09 13:28
全看
|
小
中
大
引用
引用第27樓liuxianhua于2011-01-09 13:24發表的 :
沒有滅弧罩神仙也不敢用啊,老大!
55KW的電機,星三角降壓啟動,拆了滅弧罩的,見過幾次。CJ10-150A的交流接觸器。人家就那樣用。