請問各位大俠,我現在用的是CP1E 30點主機一個,掛一個20點擴展,加一個AD041。接兩路0-10V的模擬量。我想讓輸入的0-10V在PLC里面對應0-100的值,請問這個怎么寫。拜謝各位師傅。我的郵箱是:
huwentao517@163.com
分享
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
868 個
工控威望:
1047 點
下載積分:
2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間:
2010-01-09
最后登錄:
2025-01-16
查看jx_einstein的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-05 16:35
全看
|
小
中
大
先把通道的值MOV到PLC內部的一個寄存器D,如D100,然后換算,10V對應的是32000。
樓主留言:
哥能再詳細點嗎
分享
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
868 個
工控威望:
1047 點
下載積分:
2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間:
2010-01-09
最后登錄:
2025-01-16
查看jx_einstein的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-01-05 17:15
全看
|
小
中
大
MOV到PLC內部的一個寄存器D,D100.存的是0-32000之間的一個數,你想把它轉成0-100.D100乘以100再除以32000存到D104.D104就是你要的0-100之間的數。