普通異步電機變頻器調速,最高可以到多少HZ仍能保證電機工作穩定 ...
電機參數: 三相380V交流 2.2KW 4極電機 50\60HZ
前幾天我在一客戶現場,遇到一普通電機,客戶將頻率調到了100HZ說用了半年了。所以問問大家,都來討論一下。
[ 此帖被易志剛在2011-01-05 09:04重新編輯 ]
專業進口電氣自動化產品 承接電氣自動化工程
電話:0757-22214800 傳真:22214800 郵箱:yizhigangchen@tom.com
長期招聘:業務人員和電氣工程師
分享
huixiaxuema
工控我成長的家園
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
289 個
工控威望:
1214 點
下載積分:
1103 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間:
2010-01-14
最后登錄:
2017-04-10
查看huixiaxuema的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-04 20:56
全看
|
小
中
大
原則上電機只可以到50HZ和60HZ,但更高你要分析了,轉矩會縮小,帶負載能力下降,還要考慮軸承是否可以承受這樣高的轉速等等,比方說100HZ,電機負載很小,能帶動,但軸承受不了了,壞了