一臺三菱FX2N-128點的PLC,現在有一問題,從X0-X17的輸入指示燈通電就在不停的無規律的亂閃,我作過一個試驗,把X0-X17的輸入線接到X20以后的任意點上,相應的點輸入燈就不會亂閃,輸入信號也能正常的反應出來,從X0-X17上拆線后,相應的輸入燈也隨之熄滅恢復正常,請問有誰知道這是什么問題,如何解決
分享
seeyou
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
253 個
工控威望:
5644 點
下載積分:
7520 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間:
2008-04-15
最后登錄:
2019-06-13
查看seeyou的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-05 10:29
全看
|
小
中
大
估計是輸入有干擾,不然的話就是PLC輸入端子壞了。判斷方法,把PLC拆下來,單獨給它送電,如果PLC工作正常,就是干擾問題了,X0-7硬件設計上的響應是較其他端子靈敏的,也更容易受干擾。