一臺三菱FX2N-128點的PLC,現在有一問題,從X0-X17的輸入指示燈通電就在不停的無規律的亂閃,我作過一個試驗,把X0-X17的輸入線接到X20以后的任意點上,相應的點輸入燈就不會亂閃,輸入信號也能正常的反應出來,從X0-X17上拆線后,相應的輸入燈也隨之熄滅恢復正常,請問有誰知道這是什么問題,如何解決
分享
hhjauto
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
139 點
下載積分:
480 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2009-11-24
最后登錄:
2015-07-01
查看hhjauto的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-22 23:42
全看
|
小
中
大
這個我覺得最大的可能是:1:要么是輸入模塊的公共電源給的電壓不正常(+24V或是0v電源線斷了),要么是模塊的某個部件壞了(這個硬件問題就無能為力了,有條件的話換個新的模塊試試)?傊皫滋煳也排龅竭^你這樣的問題,我的是GE的輸入模塊,也是信號燈和輸入線的信號對應不上,換模塊也沒用,最后查出來是該模塊的0V公共線斷了。三菱的模塊我不熟悉,不過建議你往這個方向去查。希望對你有幫助
分享
hhjauto
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
26 個
工控威望:
139 點
下載積分:
480 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間:
2009-11-24
最后登錄:
2015-07-01
查看hhjauto的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2011-01-22 23:43
全看
|
小
中
大
希望LZ解決問題后公布答案,我們也跟著學習。謝謝