西門子224PLC的輸入端最右面有個M和L+,看樣本這個M是接地的,L+是24VDC傳感器電源輸出。什么叫傳感器電源?還有這一排端子1M和2M我可以接開關電源的負,0.0,0.1,0.2等接開關電源的正?
分享
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1240 個
工控威望:
2873 點
下載積分:
21668 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間:
2008-06-16
最后登錄:
2025-05-17
查看回憶依然最美的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-31 21:13
全看
|
小
中
大
可以,S7-200可以接受任何極性的輸入,如果1M、2M接開關電源的負或接PLC傳感器電源的M端,則輸入端I0.0、I0.1 ...等為高電平有效;如果1M、2M接開關電源的正或PLC傳感器電源的L+端,則輸入端I0.0、I0.1 ...等為低電平有效!