如圖。。X12閉合,C235高速計數器相對應X0輸入的脈沖計數
但有一個問題要請教大家的,
X12接觸點是大約是0.1秒一個脈沖輸入的?刂埔0.1秒內計X0的6個數
PLC是FX1S-30MR
不知到可不可以做得到,這樣的要求???
如果做不到,還有什么好的建議????
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-31 15:27
全看
|
小
中
大
C235;C236。。。。C250,1相 60KHZ。
我理解樓主的意思是想按下X12讓計數器計數6個。如果是,你只要在X12后面加上【< c235 k6】。
同時增加一條:
LDI X012
RST C235
這個只是理論上的分析,實際使用正像大家說的怎么高的頻率,計6個脈沖的概率幾乎為“0”。
本帖最近評分記錄:
下載積分:+1(駱海深) 熱心助人