引用引用第7樓wwcwwc于2010-12-30 15:40發表的 :接線問題,斷相保護器的電源不應該接在交流接觸器的輔助常開點。
引用引用第12樓yangbz2005于2010-12-30 18:44發表的 :故障原因:是將保護器的常閉點接在了PLC,一開機因為保護器的觸點閉合的,就相不于缺相或過載了,PLC動作就斷開接觸器,當斷開后,保護器失電,又重新開始,如此往復,造成“噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作”,解決辦法:將保護器的常開點接PLC,即可。