啟動交流接觸器的時候,出現噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作,當斷開保護器的電源后,就正常了~~~,特請教專家們該故障出現的原因與排除方法,謝謝。!
[ 此帖被nhsl在2010-12-30 15:31重新編輯 ]
分享
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
阿里旺旺
精華主題:
0
發帖數量:
377 個
工控威望:
455 點
下載積分:
1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間:
2007-08-04
最后登錄:
2024-07-09
查看yaoxudong的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-30 20:07
全看
|
小
中
大
你可以自己先試試把短路保護器2根線短路試試,如果是他那就把程序中價格1秒~3秒延時動作就行了,超過時間自保脫扣報警。
第二就是如果還是這問題,你就先不要拆,先試試下到工序,把PLC輸出短路,看看是不是PLC觸點有問題,有問題就換一個接點。
第三就是如果還在就是繼電器有問題,把繼電器出來的線短路,如果還有那就換掉接觸器就絕對正確。
試試吧,只有幾個條件,很簡單,如果不理解可以找我
QQ:354768692
分享
yaoxudong
發表于: 2010-12-30 20:11
全看
|
小
中
大
12樓說的正確,不能接到接觸器的觸點上,可以接到電源上,他是檢測電機電源的話,接到電機上或者接觸器之后,,延時檢測就可以了