發表于: 2008-01-19 08:43
全看
|
小
中
大
樓主你好,我們公司用的PLC為6ES7-315-2DP,在進入程序后,查看程序塊和通訊狀態時發現顯示CPU/存儲器保護口令,需要輸入密碼,請樓主幫忙看看現在有什么好的方法能夠解決這個問題。!
分享
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
7 篇
發帖數量:
5291 個
工控威望:
7517 點
下載積分:
161368 分
在線時間: 3238(小時)
注冊時間:
2007-11-21
最后登錄:
2025-07-12
查看sjm213的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-01-19 18:32
全看
|
小
中
大
1.首先保證你有原程序;
2.進入硬件組態;
3.雙擊CPU模塊,打開其屬性窗口,如圖:
4.將保護等級設為1(無保護),保存組態。
以上是在程序中清除密碼保護。
接下來將PLC程序進行清除,再將去除了密碼的程序傳進去就行了。
如果沒有源程序,那就非常麻煩了。網上有破解方法,你可以搜尋一下,一般都是通過MMC卡破解,但是千萬要注意SIEMENS發布的該條信息:
警告:
不要將MMC卡用于非SIMATIC目的并不要使用第三方設備格式化它。這可能覆寫MMC卡的內部結構且無法恢復。這種情況下SIMATIC CPU不再識別/接受MMC卡且MMC卡無法再在SIMATIC設備中使用。
本帖最近評分記錄: