我公司現買有三線五線帶鋼電纜,請問大家,如果地線接地以后,鋼帶還需不需要接地,接地會怎樣,不接地又會怎樣
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-28 19:17
全看
|
小
中
大
這個概念在逐漸模糊,帶卸(帶鋼帶)的必須接地。接地可以有效防止電磁感應。至于連接方式可以直接在鋼帶上打孔或者焊接方法,完成后接于專門的接地裝置上。
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-12-29 08:25
全看
|
小
中
大
那只能做重復接地方式,就是俗稱“打接地棒”。完成以后必須進行接地的測試,不與避雷系統連接為小于等于10歐姆。如果與避雷系統連接為小于等于1歐姆。