用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
FX2N通信問題求助
上一主題
下一主題
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
958 個
工控威望:
969 點
下載積分:
1904 分
在線時間: 469(小時)
注冊時間:
2008-04-25
最后登錄:
2025-06-14
查看張平全的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-12-27 12:40
全看
|
小
中
大
我正在策劃用FX2N和變頻器的通信,請問各們同行,這系列PLC都支特MODBUSRTU的485協議嗎?還有這個系列產品是否都支持通信模塊的插入呢?如果還有其它細節型號,敬請告之,因我這個項目是客戶自備材料的,而且是棄用三菱的時間太長了,請支特,謝謝
分享
zsm961450
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看zsm961450的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-27 13:07
全看
|
小
中
大
支特MODBUSRTU的485協議
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
FX2N通信問題求助
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院