三菱PLC能否用計數器來計Y0的脈沖數
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11558 分
在線時間: 9722(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-26
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-22 22:57
全看
|
小
中
大
可以,但是要注意高速計數器的輸入頻率應大于Y0的輸出頻率,否則會造成脈沖丟失。