單相380V加熱管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,請問總電流怎么算?3P空開選多大的?
分享
xie8009
專業做超聲波清洗設備
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
263 點
下載積分:
2359 分
在線時間: 475(小時)
注冊時間:
2008-04-03
最后登錄:
2024-10-12
查看xie8009的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-21 16:10
全看
|
小
中
大
是20.5A 27.3A 27.3A 正確。 W/U*1.732 ,斷路器3P-32A即可