用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
細心
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
加熱管電流計算問題
上一主題
下一主題
win
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
28 個
工控威望:
204 點
下載積分:
593 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間:
2007-10-20
最后登錄:
2022-01-22
查看win的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-12-21 12:02
全看
|
小
中
大
單相380V加熱管,共10根,每根1.5KW,三角形接法,請問總電流怎么算?3P空開選多大的?
分享
fff936100286
努力學習
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
148 個
工控威望:
280 點
下載積分:
1632 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間:
2011-03-05
最后登錄:
2017-01-31
查看fff936100286的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-04-04 18:02
全看
|
小
中
大
三角形接法用9根,或12 根,用10根會使三相電流不平衡。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
加熱管電流計算問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院