發表于: 2010-12-20 12:27
全看
|
小
中
大
請問那位老師有好的方法傳授一下,我用FX1S的PLC想用拔碼開關實現外部調時,但它不支持移位傳送指令,也就是說不好組合新的數字,還有沒其它什么指令可以實現這一功能,請指教
不一定有用,但會充實自己
分享
夢夢
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
105 個
工控威望:
242 點
下載積分:
557 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間:
2010-11-18
最后登錄:
2018-03-30
查看夢夢的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-20 13:22
全看
|
小
中
大
可以,撥碼開關接X0,X1,X2,X3然后用M8000---------BIN K1X0 D0 就OK啦,這只能輸入0----9的BCD碼噢,你想輸入多一些的話可以接X0,X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7。就可以輸入0-------99的BCD碼,也就是用M8000--------------BIN K2X0 D0 如果不明白可以Q475998237
本帖最近評分記錄:
下載積分:+2(sjm213) 熱心助人