我發現現在很多設備包括一些韓國產壓力機控制變壓器都省去了,PLC電源部分加了一個電源濾波器
我感覺這樣設計也很穩定.
分享
wjz7211
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
118 個
工控威望:
207 點
下載積分:
4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間:
2008-01-05
最后登錄:
2025-05-16
查看wjz7211的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2008-01-15 23:45
全看
|
小
中
大
其實這樣的設計不安全,我研究過不少進口和國產大廠的設備,無一例外都使用了控制變壓器,剛開始也很困惑(如:一樣是使用220V控制電源,為什么偏要多用一個變壓器,變壓器次級還接地等等)經過分析,使用控制變壓器有以下好處:1 工作適應性強;2 能有效避免電源進線故障引起的設備損失;3 降低了零線電流,提高了保護接零、保護接地的可靠性。