綜合討論
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉
上一主題
下一主題
yaoxiang
級別: 家園?
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
241 個
工控威望:
569 點
下載積分:
110188 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間:
2010-09-07
最后登錄:
2025-06-27
查看yaoxiang的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-12-18 23:13
全看
|
小
中
大
碰到倒霉事 老板弄了批AC24V的時間繼電器要我們用掉 可我們做的設備上一直用DC24V的 。我們一直用明緯開關電源,這樣一弄還得弄AC24v的變壓器,控制板上還不好裝空間沒了,F在是想不出有能放線槽里或者夠小的能把DC24轉成AC24的現成產品。 現在求大家介紹點或者想想其他辦法。謝謝。
分享
chqic
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看chqic的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2011-01-15 00:41
全看
|
小
中
大
樓上有人說直接供DC,你可以試一下,不過我提醒你一下,AC的繼電器線圈的線徑細點的,DC的大點,你要注意線圈電流,否則很容易燒壞,DC電流為U/Lx(Lx為線圈阻抗)或者按上所說,交流Hz為50則 I=Imax*sin(2*pi*f*t+角度)即AC電流為U/LX*sin(2*pi*50*t+角度),我們發現使用AC時電流是按正弦規律變化的,而用DC時,電流是恒定在最大值,所以你的AC24繼電器改用DC24供電,還說要提高電壓供電??但不提高電壓供電,它又不能吸合。所以我說它壽命不長。