用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
放松
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
關于西門了變量輸入輸出(IN OUT)的問題
上一主題
下一主題
隨便聊1
持之以恒
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
226 個
工控威望:
362 點
下載積分:
1242 分
在線時間: 517(小時)
注冊時間:
2008-10-25
最后登錄:
2022-07-29
查看隨便聊1的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-12-18 14:48
全看
|
小
中
大
想問一下IN OUT的用法,能不能舉個例子?謝謝
分享
chenpingyg
機械是柱石,電氣是靈魂.
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1105 個
工控威望:
6705 點
下載積分:
100 分
在線時間: 603(小時)
注冊時間:
2007-01-25
最后登錄:
2017-04-03
查看chenpingyg的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-20 08:10
全看
|
小
中
大
那要看你要什么變量啊,局部變量?還是全局變量?
自己的事情自己做.
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
關于西門了變量輸入輸出(IN OUT)的問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院