發表于: 2010-12-15 09:04
全看
|
小
中
大
為什么在X0和X1同時得電的情況下,Y1不得電,但M0線圈卻得電,我自個分析,MOV K3 k1y0將Y1變為1,但為什么顯示不出,通過內存顯示,Y1的確不得電,Y1不得電的原因在于mov k5 k1y0在y1斷電了。
分享
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
精華主題:
3 篇
發帖數量:
6815 個
工控威望:
38419 點
下載積分:
11378 分
在線時間: 9715(小時)
注冊時間:
2006-09-13
最后登錄:
2025-07-19
查看cvlsam的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-15 09:31
全看
|
小
中
大
K4=二進制的100,那么Y1已經被復位了。
當出現雙線圈時,以最后出現的狀態為準,樓主要去看手冊了。