各位大俠好!我有個難題請大家幫忙!我公司用電負載100KW,原來在車間安裝了計量表3*3(6A),互感器150:5的,現在供電方又在變壓器房安裝了計量表3*1.5(6A),互感器是一樣,現在安裝的表比原來的表每月多4-5000度電,變壓器房距離車間100M,所用線徑70平方毫米,線電流三相不平衡,高的190左右,低的130左右,請大俠們幫我分析分析造成計量誤差的主要原因在哪里?非常感謝。!
分享
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
1223 個
工控威望:
6798 點
下載積分:
9012 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間:
2008-05-17
最后登錄:
2024-07-10
查看子丑寅卯9的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-14 18:48
全看
|
小
中
大
能大到4-5000度,那節能減排早把你們單位排掉了,你的電鍍表是單相的吧,每相電流不平蘅才可能這么大誤差。