三菱fx2n與觸摸屏連接,只有一個口。電腦用編程電纜連接plc后,觸摸屏如何連接在線監控。422協議通訊能夠并聯連接嗎.
分享
賞心悅目
級別: 論壇先鋒
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
351 個
工控威望:
1388 點
下載積分:
1667 分
在線時間: 883(小時)
注冊時間:
2008-12-24
最后登錄:
2025-07-16
查看賞心悅目的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-12 00:24
全看
|
小
中
大
你用一個FX2N-232-BD或者FX2N-422BD擴充模塊插在我們PLC內置鋰電池下面的擴展板插口上,再用一根三菱F940/F930/F920全系列觸摸屏編程線FX-232-CAB-1,或者普通編程線插在擴展板插口上即可同步監控觸摸屏和PLC