發表于: 2010-12-09 18:09
全看
|
小
中
大
大家好,我現在有問題請教大家,我現在用到的是S7-300與S7-200的通訊,是DP通訊;S7-300的主站,S7-200的從站,200上我加了一個EM277,我現在硬件部分我都組態好了,主要是我現在弄不明白程序怎么寫。例如:我VB0--VB7對應300的PQB0—PQB7,VB8—VB15對應的是300的,PIB0—PIB7;同時200和300中均有I點對同一變頻器控制,請問在200及300中如何建立數據塊,可以完成通信,控制變頻器?
分享
gggyniso
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
40 個
工控威望:
203 點
下載積分:
407 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間:
2009-01-05
最后登錄:
2023-11-04
查看gggyniso的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-13 21:48
全看
|
小
中
大
VB0 VB1 就是一個字,用VW0表示,如果是雙字VD(VB0VB1VB2VB3)
如果是位的話,V0.0-V0.7.
在300里要硬件組態建立DP,添加EM277GSD文件,單擊一下,在EM277里添加你要用的多少個字節,也可以是字,根據你的情況,在EM277里可以設定,S7-200的偏移地址,不一定從VB0,也可以偏移到VB1000,只要組好了,不用編程 ,就像上面說的直接寫,讀就行了。