用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
認真
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
綜合討論
請教一個關于三線傳感器的問題----電源線反接???
上一主題
下一主題
qq409214396
級別: 探索解密
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
15 個
工控威望:
174 點
下載積分:
986 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間:
2009-04-14
最后登錄:
2019-02-15
查看qq409214396的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-12-09 15:13
全看
|
小
中
大
三根線分別是棕色、藍色和黑色;
我平時接傳感器時都是棕色接24V,藍色接0V,黑色是輸出線。但最近發現工廠個別設備上,傳感器電源接線是相反的,即棕色接0V,藍色接24V;
我如果按照我平時的接線方法,傳感器就會常亮,這是為什么呢?
請教高人解答,最好詳細一點,謝謝
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8307 個
工控威望:
10441 點
下載積分:
21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-28
查看guochunyi的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-10 08:42
全看
|
小
中
大
用萬用表測量一下實際的電源正負極。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
發送短信
加為好友
精華主題:
5 篇
發帖數量:
8307 個
工控威望:
10441 點
下載積分:
21245 分
在線時間: 3114(小時)
注冊時間:
2007-03-01
最后登錄:
2025-07-28
查看guochunyi的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-12-10 14:36
全看
|
小
中
大
費死拖的磁性開關,有的三線的可以當作兩線制使用的。也就是你的這種接法了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
綜合討論
請教一個關于三線傳感器的問題----電源線反接???
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院