三根線分別是棕色、藍色和黑色;
我平時接傳感器時都是棕色接24V,藍色接0V,黑色是輸出線。但最近發現工廠個別設備上,傳感器電源接線是相反的,即棕色接0V,藍色接24V;
我如果按照我平時的接線方法,傳感器就會常亮,這是為什么呢?
請教高人解答,最好詳細一點,謝謝
分享
wu726962025
磨王
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
148 個
工控威望:
238 點
下載積分:
1054 分
在線時間: 197(小時)
注冊時間:
2010-10-27
最后登錄:
2025-06-22
查看wu726962025的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-10 14:35
全看
|
小
中
大
非標自動化設備注塑自動化設備電子煙自動化設備