請教西門子變頻器MM420是什么原因導致故障F0001過電流?但經查實電機與變頻器頻率一致,也沒接地和短路的現象,參數也沒改。請問是什么原因導致???謝謝!
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(njaolian) 好問題,下面好答案
分享
jxh668
jxh668
級別: 工控俠客
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
1429 個
工控威望:
2169 點
下載積分:
4006 分
在線時間: 830(小時)
注冊時間:
2009-12-21
最后登錄:
2025-07-20
查看jxh668的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-09 10:59
全看
|
小
中
大
F0001:過電流 原因有:
1:電動機的功率與變頻器的功率不對應
2:電動機的導線短路
3:有接地故障
檢查以下各項:
1. 電動機的功率P0307 必須與變頻器的功率P0206 相對應
2. 電纜的長度不得超過允許的最大值
3. 電動機的電纜和電動機內部不得有短路或接地故障
4. 輸入變頻器的電動機參數必須與實際使用的電動機參數相對應
5. 輸入變頻器的定子電阻值P0350 必須正確無誤
6. 電動機的冷卻風道必須通暢電動機不得過載
7. 增加斜坡時間
本帖最近評分記錄:
下載積分:+3(再見理想) 熱心助人