S7-200編程中有一系列數據計算,為了保證精度,采用VD進行加、減、乘、除運算和保存數據。但是,最后的計算結果還要輸出給AQW0和AQW2,怎么將VD的數值轉換送給VW呢?
這里的計算結果都是正數,并且都小于32000,是不是可以先將VD取整,然后直接取VD的低位兩個字節數值即可?
分享
xiaolianglxk
致力中國工控,中國工控加油!
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
76 個
工控威望:
205 點
下載積分:
1759 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間:
2009-03-20
最后登錄:
2025-05-29
查看xiaolianglxk的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-15 17:03
全看
|
小
中
大
數值轉換有專用指令的