電機是由變頻器控制,速度是由前一個電機的速度作為參考值,用PID速度控,編碼器反饋轉速,但這變頻器同時接入張力控制器的參數,那么變頻器是如何處理有兩個控制參數的輸出?
分享
sanma
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
497 點
下載積分:
600 分
在線時間: 426(小時)
注冊時間:
2009-09-11
最后登錄:
2025-06-14
查看sanma的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-06 20:06
全看
|
小
中
大
變頻器是丹佛斯,頻率是從前一電機變頻器的沖脈沖輸出得到參考值,另外這變頻器的一模擬輸入端是接張力設定參數,另一模擬端是接張力控制器得來的張力參數(張力反饋),因為這電機是速度PID控制,我的意思是它輸出的頻率是以前一電機的參數為標準,還是以張力的參數為標準,還是另有解釋。
分享
sanma
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
497 點
下載積分:
600 分
在線時間: 426(小時)
注冊時間:
2009-09-11
最后登錄:
2025-06-14
查看sanma的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-12-06 21:44
全看
|
小
中
大
丹佛斯FC300,沒有卷徑計算,用在染整定型機上的,主要是前后速度要一致,估計是速度要一致外,可能也要考慮張力的因素,但有點不明白變頻器如何處理兩個參數。
分享
sanma
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
301 個
工控威望:
497 點
下載積分:
600 分
在線時間: 426(小時)
注冊時間:
2009-09-11
最后登錄:
2025-06-14
查看sanma的
主題
/
回貼
3樓
發表于: 2010-12-06 21:49
全看
|
小
中
大
可能是兩種選擇吧