用戶登陸
免費注冊
找回密碼
站內短信
論壇搜索
工控下載
用戶名
密碼
輸入驗證碼:
睡眠
綜合討論
資料互助
程序樣例
三菱工控
西門子區
歐姆龍區
觸摸屏區
工控人家園
三菱工控論壇
FX2N485BD采集數據問題
上一主題
下一主題
c002c014
級別: *
發送短信
加為好友
精華主題:
* 篇
發帖數量:
* 個
工控威望:
* 點
下載積分:
* 分
在線時間: (小時)
注冊時間:
*
最后登錄:
*
查看c002c014的
主題
/
回貼
樓主
發表于: 2010-12-03 21:49
全看
|
小
中
大
FX2N485BD采集數據PLCFX2N-32MR。為什么有時采不到數據呀?6秒鐘采一次有時會采不到。不知是那出了問題。
還有就我用的是2線。4線變2線時加的是330的電阻還是110的電阻呀?2種我都試過了好像沒有什么作用。請高手回答下哈。
分享
上一主題
下一主題
工控人家園
三菱工控論壇
FX2N485BD采集數據問題
http://www.wentianyingyuan.com
訪問內容超出本站范圍,不能確定是否安全
繼續訪問
取消訪問
精品国产一区二区三区AV蜜|一本加勒比HEZYO无码|91在线无码精品秘 入口九|天天干天天日天天射|亚洲无码私人影院