這幾天在調試一臺設備,用伺服加上同步帶,帶兩個軸轉動,中間還經過減速器。
剛開始運行很正常,但是經過1小時左右的空跑,發現原來原點的位置偏了,而且不至偏一點點,至少有3-6度。
運行越久,偏差越大。
伺服是用定位控制,松下A5的,轉一圈的脈沖是10000,加上15:1的減速器,也就是150000一圈。
請問各位大哥,怎么清除這種累計誤差。
分享
jr11
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
246 個
工控威望:
424 點
下載積分:
748 分
在線時間: 621(小時)
注冊時間:
2007-06-19
最后登錄:
2025-07-25
查看jr11的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-03 23:11
全看
|
小
中
大
伺服控制器有很多項監控功能,其中有一項是監控伺服電機編碼器當前位置的,歸零后你監控編碼器當前位置是多少,記下來,運行一段時間后看看顯示位置變沒變,如果變了那就是plc到驅動器的高速脈沖有干擾,是驅動器少收或多收脈沖,如果顯示位置不變那就是電機軸跟同步帶輪之間有問題。
分享
jr11
級別: 略有小成
發送短信
加為好友
精華主題:
0
發帖數量:
246 個
工控威望:
424 點
下載積分:
748 分
在線時間: 621(小時)
注冊時間:
2007-06-19
最后登錄:
2025-07-25
查看jr11的
主題
/
回貼
2樓
發表于: 2010-12-06 17:45
全看
|
小
中
大
你檢查是否丟脈沖了沒有?