各位大俠,1360KW的鼠龍電機,電壓440V,電流2056A,自藕降壓啟動,該選什么樣的接觸器哇??
誰有這方面經驗,指點下!謝謝
這么大功率,沒接觸過
分享
wwcwwc
級別: VIP會員
發送短信
加為好友
QQ聯系
精華主題:
0
發帖數量:
3398 個
工控威望:
3196 點
下載積分:
70632 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間:
2008-04-20
最后登錄:
2025-07-11
查看wwcwwc的
主題
/
回貼
1樓
發表于: 2010-12-02 12:02
全看
|
小
中
大
以前接觸在1000KW以上的都是高壓電機(6KV),低壓(440V)用接觸器(自藕降壓啟動)控制1000KW以上確實比較少見。